开元周游
德国频道
查看: 966|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

空气源热泵选型节能空气源热泵选型

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 21.8.2010 08:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   空气源热泵选型热泵无需值守,空气源热泵选型热泵全自动控制,空气源热泵选型热泵运行安全,空气源热泵选型节省人员成本,真正高效热泵热水器、节能、环保、安全。
空气源热泵选型节能空气源热泵选型
http://www.wwxx2008.com/heatpump041.htm

空气源热泵选型热水设备

空气源热泵机组性能分析(五)
4.6 部分负荷时能耗问题
   风冷式冷水机组冷凝温度高于水冷式机组,空气源热泵热水器报价,故风冷机压缩机需要较大功率,风冷式冷水机组耗电量确比水冷机要大,大约大15%左右。但2/3负荷时两者基本持平,且风冷机耗电量还略低。而1/3负荷时,风冷机耗电量远远低于水冷机,大约低30%左右。但空调负荷整个夏季分布是极不平衡,一天之内各时段负荷也差别很大,故机组最大负荷下运行时间是极其有限,即制冷机大都处于部分负荷下运转,使用风冷机能耗不比水冷机能耗大。
4.7 风冷机与冷水机综合费用比较
   制冷机综合费用,包括一次性投资费用和运行维护费用,就一次性投资费用而言,风冷机要比水冷机花钱多,水冷机造价加上冷却塔、冷却水泵、管道和水处理等费用,水冷机一次性投资费用并不比风冷机少太多,冷却水系统中冷却塔、水管路和水泵等设备维护保养费、水处理费、冷凝器清洗费等均较风冷机组高。冷水机组年运行时间越长,对风冷式制冷机组越有利,风冷机与水冷机组相比较,其处投资回收期短。,南方区用于空调冷水机组更适合采用风冷式制冷机组。从冷却条件来看,南方区夏季室外湿球温度较高,也对水冷式制冷机组不利。
咨询:石主任 13570108089  陈经理 13650702125


相关的主题文章:

  
   空气源热泵热水器价格热泵网
  
   空气能中央热水机节能空气能中央热水机
  
   学校用热泵热水器节能学校用热泵热水器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

站点信息

站点统计| 举报| Archiver| 手机版| 小黑屋

Powered by Discuz! X3.2 © 2001-2014 Comsenz Inc.

GMT+1, 24.11.2024 05:37

关于我们|Apps

() 开元网

快速回复 返回顶部 返回列表