      在德国,越来越多的自建房朋友们偏爱 bodenebene Dusche, 对于在德国买房的朋友们来说,Dusche这个板块也常常属于Sonderwunsch 的范畴,因此也有不少购房者透过Sonderwunsch选择 bodenebende Dusche。但是,您尝尝会注意到,您的bodenebene Dusche 容易积水,甚至产生气味。问题在哪里呢?
      问题常常出在bodenebene Dusche 的施工安装高度不够。
      在德国,因为城市规划非常非常细致,对于自建房的朋友,您常常会注意到:城市规划图规定您屋脊的最高高度,规定了您的屋檐最高高度,这就意味着您房子的层高也不是随意的,层高既然有限,如果室内地面Fussbodenaufbau(楼板上面的构造层)的厚度设计高了,室内的净高就变小了,并且楼板面积那么大,楼面构造层每加高一公分,都意味着更多的建造成本。因此,您务必根据房屋的整体情况确定楼面构造层的有效高度。
      如果您想安装 bodenebene Dusche, 而且您家里又是 Fussbodenheizung, 那楼面构造层最低厚度一般不小于12公分,就算是12公分,如果水暖公司的工人水平不是很娴熟的话,安装起来也是不容易的。如果地面层加高到13,5公分-15公分,bodenebene Dusche 施工会容易很多,但为了这个Dusche,您损失了室内净高1到3厘米,投资也增加了不少。当然,单看这一个点,投资增加的额度您觉得还可以承受,可是建房子的过程,若每一个地方多一点点,那积累起来,就是很可观的Summe了。
      如果您是买现房的朋友,您若想安装 bodenebene Dusche, 那您一定要看清楚了,您的地表构造是多厚,若地表构造只有10公分,Bauträger 也满口答应给您装的话,(存在Mini Rinne, 但毕竟施工公司未必会花那个时间给您单独订购,常常就是使用库存产品了)很容易就会变成下水不畅的 Dusche。

如果您有个别的需要,请联络CHZH建筑师事务所:
Dipl. -Ing. Architekt Zheng Chen
CHZH ARCHITEKTUR & DESIGN BÜRO
Daimlerstraße 12, 61352 Bad Homburg
Mobile: 0049-17622178754
Email: chzh.frankfurt(@)hotmail.com      Office(@)chzh.de