开元周游
德国频道
查看: 1047|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

节能环保水源热泵系统原理图

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 22.9.2010 03:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   水源热泵系统原理图无需值守,水源热泵系统原理图节能环保全自动控制,水源热泵系统原理图运行安全节能环保,水源热泵系统原理图节省人员成本,真正高效、节能环保、水源热泵系统原理图。水源热泵技术适用范围广。
节能环保水源热泵系统原理图
http://www.wwxx2008.com/water041.htm

节能环保水源热泵技术
节能型水源热泵机组及其应用(二)
三、节能型水源热泵机组
    为了克服热泵工况增大传热温差所带来的诸多技术问题,我们在机组的结构上进行了研究与探索。其结构是机组采用两个小型蒸发器,每个蒸发器与一台或几台压缩机及冷凝器、膨胀阀等组成各自独立的制冷循环系统。两个蒸发器的进出水管之间通过阀门控制来实现两个蒸发器水系统的串联或并联。夏季制冷工况运行时两个蒸发器水管之间的阀门打开,空调末端系统的回水分两路同时进入两个蒸发器,在蒸发器的出口合流后进入空调末端,也就是说冷水并联流过两个蒸发器。
    系统的冷量是通过两个蒸发器实现的,每个蒸发器的进出口水温都是12/7℃(进出水温差Δt=5℃);冬季热泵工况运行时,两个蒸发器水管之间的阀门关闭,作为热源的地下水依次流过两个蒸发器,也就是说两个蒸发器的水串联,作为热源的地下水通过两个蒸发器来实现Δt=10℃的温降。与水并联流过蒸发器相比,串联时水流过蒸发器的流通面积减小,弥补了水流量减小对流速的影响,这样流经每个蒸发器的水流量、流速与夏季工况运行时一致,对传热性能的影响较小,既达到了节约地下水的目的,又不影响换热性能,空气源热泵的原理
四、工程应用实例:
以下是某单位办公楼应用本新型节能水源热泵机组作为冷热源的设计实例:
1、办公楼建筑面积:4600m2,室内末端采用嵌入式风盘,经计算需要的冷负荷Q0=460kW,需要的热负荷Qh=506kW。
2、水源条件:单井水量50~60m3/h,水温:夏季16℃,冬季15℃。
3、选用四台40HP半封活塞压缩机,每两台压缩机与一台蒸发器、一台冷凝器组成两个独立的系统。



相关的主题文章:

  
   水源热泵热水机组节能环保水源热泵热水机
  
   过热水设备节能过热水设备
  
   空气能热泵热水工程节能空气能热泵热水工程
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

站点信息

站点统计| 举报| Archiver| 手机版| 小黑屋

Powered by Discuz! X3.2 © 2001-2014 Comsenz Inc.

GMT+1, 24.11.2024 02:05

关于我们|Apps

() 开元网

快速回复 返回顶部 返回列表